目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 检验规则
7.1 出厂检验
7.1.1 产品出厂前应进行出厂检验。
7.1.2 出厂检验应按6.1、6.2、6.5、6.7.1的规定进行,检验合格后方可出厂。
7.2 型式检验
7.2.1 凡属下列情况之一时,应进行型式检验:
a) 新产品鉴定或老产品转厂生产;
b) 正式生产后,原材料、工艺、设计有较大改动;
c) 停产1年以后恢复生产;
d) 发生重大质量事故整改后;
e) 国家质量监督机构依法提出要求。
7.2.2 型式检验的内容为本标准规定的全部项目,检验结果均达到标准规定为合格。
7.2.3 型式检验的样本数为2套。
- 上一节:6.7 附件检查
- 下一节:8 标志、包装、运输、贮存和使用说明书

京公网安备110105014475