目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.13 低温(运行)试验
5.13.1 目的
检验终端机在低温条件下工作的适应性。
5.13.2 方法
5.13.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h~4h。然后按正常工作状态要求,将试样与等效负载连接,断开电源。
5.13.2.2 调节试验箱温度,使其在25℃±2℃温度下保持30min±5min,然后在2.5h内降温至-40℃±2℃。
5.13.2.3 在-40℃±2℃温度下,保持2h后接通电源,立即按5.4进行基本性能试验。
5.13.2.4 断开电源,调节试验箱温度,升温至25℃±2℃,并保持30min±5min。
5.12.2.5 取出试样,在正常大气条件下放置1h~2h后,检查试样表面涂覆情况,并按5.4进行基本性能试验。
5.13.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样无破坏涂覆和腐蚀现象,其性能应满足4.2.2要求。
5.13.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的相关规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.12 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:5.14 高温(运行)试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 总则
- 4.2 整机性能
- 4.3 主要部(器)件性能
- 5 试验
- 5.1 总则
- 5.2 主要部(器)件检查
- 5.3 外壳防护等级试验
- 5.4 基本性能试验
- 5.5 故障报警功能试验
- 5.6 自检功能试验
- 5.7 电气试验
- 5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.10 静电放电抗扰度试验
- 5.11 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.12 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.13 低温(运行)试验
- 5.14 高温(运行)试验
- 5.15 恒定湿热(运行)试验
- 5.16 恒定湿热(耐久)试验
- 5.17 振动(正弦)(运行)试验
- 5.18 振动(正弦)(耐久)试验
- 5.19 碰撞试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志、使用说明书
- 7.1 标志
- 7.2 使用说明书
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475