目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 外观质量
5.3.1 灭火器箱箱体应端正,不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。
5.3.2 置地型灭火器箱应能平稳安放,在水平地面上不应有倾斜摇晃。
5.3.3 灭火器箱箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其平面度公差不应大于2mm;箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不应大于 2.5mm。
5.3.4 灭火器箱正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不应大于15mm;其余各面的零部件,凸出该面外表面的高度不应超过10mm。
箱盖在正面上凸出不应超过30mm,在侧面上凸出不应超过45mm,但均不应小于15mm。
5.3.5 灭火器箱箱体焊接或铆接应牢固,不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷;冲压件表面不应有折皱等缺陷。
5.3.6 灭火器箱表面应具有抗腐蚀能力。用不耐腐蚀的金属材料制造的灭火器箱表面应进行涂装处理,其涂层应光滑平整,色泽均匀,无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷。
顶部
- 上一节:5.2 外形尺寸和极限偏差
- 下一节:5.4 箱门(箱盖)性能

京公网安备110105014475