目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 材料产烟率的确定
7.1 材料产烟率的计算
材料产烟率 Y 按下式计算获得:

式中:
Y——材料产烟率,%;
M——试件质量,单位为毫克(mg);
M0——试件经环形炉一次扫描加热后残余物质量,单位为毫克(mg)。
7.2 充分产烟率的确定
当按(6)式获得产烟率后,有下述情况之一的材料产烟率确定为充分产烟率:
a) 产烟过程中出现阴燃或火焰,残余物为灰烬;
b) 产烟率>95%;
c) 随加热温度再增加 100°C ,产烟率的增加≤2%。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6 材料产烟浓度的计算和设计
- 下一节:8 加热温度T的选择

京公网安备110105014475