目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 试验装置
进行材料产烟毒性评价,应采用动式吸入染毒箱与 GA/T 505-2004 材料的火灾场景烟气制取方法装置联用试验(见图1)。

4.4.1 小鼠转笼
小鼠转笼由防锈铝制成(见图2);转笼外形尺寸为直径φ100 mm ,宽30 mm;笼的质量为(40±2)g,附有磁铁的转笼应为(60±10)g;小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静止点。

图 2 小鼠转笼
4.4.2 小鼠运动记录仪或计算机
4.4.2.1 小鼠运动记录仪应能通过附有磁铁的转笼同时记录8只或10只小鼠运动情况,获得小鼠运动—时间图谱,记录仪走纸速率应不小于10mm/min。
4.4.2.2 当采用计算机记录小鼠运动情况时,每只小鼠的时间——运动图谱应能定性反映每时刻转笼的角速度。
4.4.3 动态吸入染毒箱
动态吸入染毒箱由透明的有机玻璃材料制成(见图3),染毒箱有效体积应不大于9.2L,并可容纳10只小鼠(包括转笼)进行染毒试验。

图3 动式吸入染毒箱
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4.3 试验烟气来源
- 下一节:5 试验烟气

京公网安备110105014475