目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 仪器和试剂
a) 溴酸钾,分析纯;
b) 纤维素,纤维长度(50-250)μm ,平均直径 25μm;
c) 引燃装置
由镍/铬金属丝和电源组成,且满足下列条件:
长度 (300±10)mm
直径(0.6±0.05)mm
电阻 (6.0±0.5)Ω/m
功率 (150±7)W
d) 无机隔热板
长150mm,宽150mm,厚度6mm,不渗透,0℃下导热系数不高于0.23W/m·K;
e) 天平,最小感量不大于0.1g;
f) 量筒 ,250mL;
g) 装有硅胶的干燥器;
h) 标准网筛,网眼直径500μm;
i) 烘箱,容积9L以上,控温精度±1℃;
j) 不锈钢药勺;
k) 秒表(最小分度 0.1s)。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:1 范围
- 下一节:3 试剂及试验样品的预处理

京公网安备110105014475