目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录F (规范性附录)握紧性能试验
F.1 原理
试验人员不戴手套拉绳索的能力与同一人员戴上手套后拉干、湿绳索的能力进行比较。
F.2 设备
检验设备如下:
a) 一根直径为9.5 mm的三股预拉聚酯绳;
b) 一台经过校正的测力仪:量程为0~1000 N,精度为±1 N;
c) 高为2 m的角铁架。
F.3 样品
至少要有两位试验人员参加试验,对每种规格至少试验四副手套。实验室应保证不接收在试验前经过专门软化处理的手套。
F.4 试验准备
F.4.1 干燥处理
按5.2的规定预处理。
F.4.2 湿态处理
按5.3的规定预处理。
F.5 试验步骤
F.5.1 选择其手的尺寸符合4.4规定的试验人员。
F.5.2 将绳索接在测力仪的拉钩上,并将测力仪挂于角铁架上。
F.5.3 每位试验人员应通过绳索和双手三次成功地拉起尽可能多砝码,试验时,试验人员的双脚不得离地。三次拉起砝码的平均重量即为徒手拉重能力。
F.5.4 用一根干绳索,然后再用一根湿绳索试验经F.4.1处理的干态手套。
F.5.5 用一根干绳索,然后再用一根湿绳索试验经F.4.2处理的湿态手套。
F.5.6 每位试验人员至少试验两副手套,每个试验应进行3次,取其平均值。
F.6 试验结论
F.6.1 每副手套试验后均应按式(F.1)计算戴手套与未戴手套的拉重力之比:

结果应符合6.5.2的规定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:附录E (规范性附录)整体防水性能试验
- 下一节:附录G (规范性附录)穿戴性能试验

京公网安备110105014475