目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 施工要求
4.2.1 吸气式感烟火灾探测报警系统的布线,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的相关规定。在施工安装时,应根据现行国家标准,对导线的种类、电压等级进行检验。
4.2.2 采样孔的制作必须保证边缘光滑无毛刺,采样孔不应设在采样管的弯头部位。
4.2.3 采样管网中的弯头、直连、三通、末端帽等管件应与管路连接紧密,并应采用专用胶水密封,在系统检测结束并确定无误后,再密封或永久性粘接管道接口。采样管与探测器之间的连接处不应使用胶水粘接。
4.2.4 标准采样方式下,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。采样管的直线段应每隔1m~1.5m至少设置一个管夹吊点或支点。吊装采样管的吊杆应选择不小于
10的镀锌圆钢。
10的镀锌圆钢。
4.2.5 对于长度在20m以内的悬空采样管,应加装金属吊杆固定。 对于长度超过20m的悬空采样管,或顶棚不平整时,应加装金属水平支架。并将采样管可靠地固定在支架上。
4.2.6 采样管在安装前应清理管内杂物。
4.2.7 采样管经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,采样管跨越变形缝的两侧应固定,中间安装软管接头,并留有余量。
4.2.8 采样管弯头的曲率半径应在40mm至200mm之间。不得强行扭曲采样管来改变管道的方向。
4.2.9 回风管道内采样方式下,采样管和排气管之间的水平距离不应小于300mm。采样管和排气管应呈斜对角放置。
4.2.10 探测器应安装牢固,不得倾斜。当在多尘、潮湿等恶劣环境下使用时,应进行倒置安装。当安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
4.2.11 探测器为壁挂安装时,其底边距地面高度宜为1.5m。
4.2.12 探测器在安装前,应对其主要功能进行测试,合格后方可安装。
4.2.13 引入探测器的电缆或导线,应符合下列要求:
1 配线应整齐,避免交叉,固定牢靠;
2 端子板的每个接线端,接线不应超过2根;
3 电缆芯线或导线,应留有不小于200mm的余量,导线应绑扎成束;
4 电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;
5 电源PE线与网络的工作接地线应牢固,并有明显标志;
6 导线端部应标明编号。
4.2.14 当探测区域经常处于肮脏多尘的状态时,应对系统加装外置式过滤装置。
4.2.15 当在冷库或潮湿环境中使用时,探测器宜倒置安装,并应设置排水管。
4.2.16 吸气式感烟火灾探测报警系统电源的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的相关规定。
条文说明
4.2.1 参考现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的相关规定,吸气式感烟火灾探测报警系统所采用的信号线,电源线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于交流450V。对于长度较长,且干扰较多的场所,信号电缆应采用屏蔽双绞线,且信号线长度应满足设备节点间通讯距离的相关限制.避免由于电缆长度超长,导致信号过渡衰减,影响吸气式感烟火灾探测报警系统的正常通讯。
4.2.2 本条款对采样孔的加工工艺作了简单的要求,目的在于避免由于加工过程当中产生的毛刺、不光滑的管道内壁会附着灰尘及空气中的纤维物质,最终导致采样孔或采样管道堵塞,使吸气式感烟火灾探测报警系统无法正常探测。
4.2.3 本条款所规定的内容出于两方面的考虑:首先为了有效的采集空气样品,需要保证整个管网的气密性,所以所有的管道连接处都应用胶水可靠粘接,并应能承受日后管道吹扫时所产生的压力。其次为了保证日后吸气式感烟火灾探测报警系统维护的方便,不可以在采样管道进入探测器的位置使用胶水进行粘接。
4.2.4 当采样管道在地板下,天花板上安装时,应采用独立的固定装置,不可固定于吊顶的吊杆和防静电地板的支撑脚上。而且在地板下和吊顶上安装时应避免与其他的管线搭
接,以免使采样管网受力,造成使管道断裂。
4.2.5 超过20m以上的采样管,不但要求安装相应的吊杆,而且要求加装水平加固支架,用于固定采样管。支架可以采用铝型材等刚性材料,目的是使采样管道的安装做到稳固,美
观,如右图所示。

4.2.6 清理采样管内杂物,是采样管道施工中不可缺少一个重要环节,否则会直接影响系统过滤器的寿命,甚至损坏进气总成和气泵。 为了避免采样管内留存杂物,应先打好采样孔,并对采样孔周围和管道内残屑处理完后才可以与已安装好的管网进行粘连。 为可靠起见,采样管网施工完成后,还应使用高压空气对安装好的采样管网进行吹扫,其后才能与探测器进行连接。
4.2.7 在采样管道经过建筑物变形缝时,应采取规范中规定的措施,避免管网由于建筑的变形造成变形或断裂。
4.2.8 本条款的规定要求采样管网在需要拐弯时,为了不影响气流在管网里的流动,必须采用专用的,符合规范中所规定的曲率要求的弯头。一般使用的弯头曲率为70mm,不得使用直角弯头或其他常规管路配件来代替。

在实际施工中,也不可使用弯管器弯曲采样管来使管路拐弯。这样获得的拐弯会由于日后变形回弹,使采样管网承受应力,造成管网连接处断裂,破坏整个采样管网的气密性。
4.2.9 回风管道内采样是吸气式感烟火灾探测报警系统中的一种重要的探测方式,可以有效的避免空调及空气循环系统对烟雾探测系统的不良影响。在实际应用中,应将经探测器探测后的样品空气送回回风管道内。且采样管和排气管之间的最小距离为300mm。

采样和排气管呈斜对角放置,以保证采样管和排气管之间的气流平衡。
4.2.10 探测器安装应以牢固,便于操作为基本原则。同时应考虑易于拆卸,便于维护,另外探测器可以根据要求进行倒置安装,例如在多尘、潮湿等恶劣环境下使用时,必须进行倒置安装。
4.2.11 本条款参照了现行国家标准GB 50166的相关规定,探测器的安装高度应以易于调试、检修为原则。
4.2.12 探测器在安装前,应对其主要部件的外观,数量进行核对,并应对其功能进行加电测试。检验合格后,方可进行正式安装。
4.2.13 由于在实际使用过程当中,引入探测器内部的线缆较多,其中包括供电电缆,信号电缆,控制电缆,有时线径较粗,而且探测器内部的接线空间较小,所以,为了提高线路的可靠性,并为了方便日后的维护及测试,应严格执行本项要求。 对于接入探测器内部的各类线缆,应按要求作出标记,以便于日后检修。按消防设备的通常要求,探测器的主电源应采用消防电源,避免使用插头连结,以保证设备的可靠运行。

4.2.14 对于多尘和具有腐蚀性气体的应用环境,吸气式感烟火灾探测报警系统必须加装不同类型的外置过滤器,以保证吸气式感烟火灾探测报警系统的长时间可靠运行。外置过滤器应加装在采样管路靠近探测器的位置,且应设置于所有采样孔之前。
为了维护检修方便,外置过滤器与采样管道间不应使用胶水进行连结,但要作到连结紧密,而且外置过滤器的安装位置必须是容易进行维护的位置。对于分区型的探测器,外置过滤器需要逐管设置,不能共用。
为了维护检修方便,外置过滤器与采样管道间不应使用胶水进行连结,但要作到连结紧密,而且外置过滤器的安装位置必须是容易进行维护的位置。对于分区型的探测器,外置过滤器需要逐管设置,不能共用。
4.2.15 当在冷库中使用时,为了防止冷凝水进入探测器内部,探测器宜倒置安装,并应设置排水管。如下图所示。

查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475