21.3 系统基本功能
21.3.1 环境与设备监控系统应具备下列功能:
1 车站及区间机电设备监控;
2 执行防灾及阻塞模式;
3 车站环境监测;
4 车站环境和设备的管理;
5 系统用能计量;
6 设备节能运行管理与控制;
7 系统维护。
21.3.2 车站及区间机电设备的监控应具备下列功能:
1 中央和车站两级监控管理;
2 环境与设备监控系统控制指令应能分别从中央工作站、车站工作站和车站综合后备盘人工发布或由程序自动判定执行,并具有越级控制功能;
3 用户权限管理。
21.3.3 执行防灾和阻塞模式应具备下列功能:
1 接收车站自动或手动火灾模式指令,执行车站防烟、排烟模式;
2 接收列车区间停车位置、火灾部位信息,执行隧道防排烟模式;
3 接收列车区间阻塞信息,执行阻塞通风模式;
4 监控车站乘客导向标识系统和应急照明系统;
5 监视各排水泵房危险水位。
21.3.4 在车站公共区、车站控制室及重要设备用房应设置温度及湿度传感器,并应能对环境相关参数进行监测。
21.3.5 车站环境和设备的管理应具备下列功能:
1 对环境参数进行统计;
2 对能耗数据进行统计和分析;
3 对设备的运行状况、运行时间进行统计。
21.3.6 在各用能点应设置计量装置,实现用能分类、分项及各用能系统和大功率设备的实时计量。
21.3.7 通风、空调、供暖设备和照明系统,应通过能耗的统计分析,控制系统设备优化运行。
21.3.8 系统维护应具备下列功能:
1 监视全线环境与设备监控系统被控对象的运行状态,形成维护管理趋势预告等;
2 环境与设备监控系统软件维护、组态、运行参数设置及操作界面修改等;
3 环境与设备监控系统硬件设备故障判断及维护管理。
21.3.1 地铁工程环境与机电设备监控系统监控对象主要为通风、空调设备,其功能与一般楼宇自动化系统(BAS)不同,针对地铁工程的特点,除满足一般机电设备监控要求外,规定BAS应具备的重要基本功能。
1 BAS监控内容应包括下列基本功能:
(1)正常运营模式的判定及转换:
(2)消防排烟模式和列车区间阻塞模式的联动;
(3)设备顺序启停;
(4)风路和水路的连锁保护;
(5)大功率设备启停的延时配合;
(6)主、备设备运行时间平衡;
(7)车站公共区和重要设备房的温、湿度控制;
(8)通风空调、电扶梯、照明等设备的节能控制;
(9)机电设备运行时间、故障停机、启停、故障次数等统计;
(10)配置数据接口以获取冷水机组和空调水系统相关信息。
2 如果冷水机组具备联动控制功能,则空调水系统冷冻水泵、冷却塔、风机、电动蝶阀的程序控制应由冷水机组承担,BAS可仅控制冷水机组的投切、监测空调系统的参数和状态、冷量实时运算、记录及累计。
21.3.3 执行防灾和阻塞模式系BAS重要的基本监控功能:
第1款 当车站发生火灾时,FAS根据火灾发生位置触发自动模式,由BAS执行模式控制;手动指令通过IBP盘实现,手动控制通常为后备控制模式。
第2款 当列车在区间发生火灾时,应优先驶往前方车站实施救灾模式。仅当列车失去动力而被迫滞留在地下区间时,根据司机利用无线通信方式向OCC报告列车发生火灾部位及ATS提供的列车在区间位置信息,由BAS中央级工作站发布火灾控制模式,由发生火灾区间相邻车站的BAS执行相应防排烟模式。通风排烟模式满足多数乘客撤离为迎风方向的要求,风速应大于危急气流速度,以避免烟气卷吸回流。
第3款 当列车在区间发生阻塞工况时,由ATS提供阻塞信息,由相邻车站BAS执行相应阻塞通风模式,隧道通风造成气流方向应与列车运行方向一致,以满足阻塞工况列车新风量的要求。
第4款 车站乘客导向标识系统的监控包括对平时与火灾工况导向标识常开、平时开启火灾工况关闭、平时关闭火灾工况开启、平时与火灾工况模式转换等标识系统转换的监控。对应急照明系统的监控主要对应急照明电源(EPS)交流电压、直流电压、充电时间、放电时间模拟信号监测;对进线、逆变、旁路、故障数字信号监视。
第5款 通过设置的水位传感器,对车站及区间排水泵的超高水位、超低水位、危险报警水位进行监测。
21.3.4 车站级BAS通过采用先进的算法(如自适应控制、智能控制)和成熟的控制策略,有效地对车站内空调系统进行调节,保证车站内良好的乘车环境,同时实现节能目的。空气调节执行过程连续控制任务,利用PLC完善的PID算法功能,由BAS系统自动化层实现。空调冷水系统调节与设备控制主要功能:
(1)冷冻水末端调节控制:通过对冷冻水末端二通调节阀开度的调节与控制,维持定风量控制送风温度或维持送风温度控制变风量;
(2)送回水压差调节:分散供冷水系统一般是保持冷水机组侧定流量、末端变流量冷水系统,通过调节供、回水旁通二通阀,使冷水系统供、回水压差恒定,维持冷水机组侧水流量恒定;
(3)空调风系统调节:变风量调节是通过对风机进行变频调速实现的,通过风量调节并配合冷量调节,以稳定特定站厅、站台区的环境温度。
21.3.5 车站级BAS应具备监视和记录车站典型区域(如站厅、站台等)的温度、湿度等环境参数,掌握环境变化规律,为调整环境控制策略提供基础资料。对监控设备的运行状态、运行时间、进行统计,使冗余配置的机电设备合理运行,为实现设备的状态修奠定基础。
21.3.6 用能计量应采用工业级智能仪表。通过分类、分项、分户用能计量,分析系统用能的合理性,优化用能控制。
21.3.7 通过对通风、空调、供暖设备能耗统计分析,优化环控系统过程控制策略;通过对照明系统能耗分析,控制正常、节电照明等照明回路控制模式。在保证环境温、湿度等参数及合理区域照度的条件下,实现系统节能优化控制。
21.3.8 在车辆基地设置BAS维修系统。监视各车站、控制中心、车辆段BAS的设备运行情况,对全线BAS设备进行集中管理,并对全线BAS软件进行维护、组态、运行参数的定义、系统数据库的形成及用户操作画面的修改、增加等,同时进行操作记录。通过对硬件设备故障进行判断,为维修人员处理故障提供依据,保证系统工程师在维修车间对系统实施远程监控及维护。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:21.2 系统设置原则
- 下一节:21.4 硬件设备配置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 运营组织
- 3.1 一般规定
- 3.2 运营规模
- 3.3 运营模式
- 3.4 运营配线
- 3.5 运营管理
- 4 车辆
- 4.1 一般规定
- 4.2 车辆型式与列车编组
- 4.3 车体
- 4.4 转向架
- 4.5 电气系统
- 4.6 制动系统
- 4.7 安全与应急设施
- 5 限界
- 5.1 一般规定
- 5.2 基本参数
- 5.3 建筑限界
- 5.4 轨道区设备和管线布置原则
- 6 线路
- 6.1 一般规定
- 6.2 线路平面
- 6.3 线路纵断面
- 6.4 配线设置
- 7 轨道
- 7.1 一般规定
- 7.2 基本技术要求
- 7.3 轨道部件
- 7.4 道床结构
- 7.5 无缝线路
- 7.6 减振轨道结构
- 7.7 轨道安全设备及附属设备
- 8 路基
- 8.1 一般规定
- 8.2 路基面及基床
- 8.3 路堤
- 8.4 路堑
- 8.5 路基支挡结构
- 8.6 路基排水及防护
- 9 车站建筑
- 9.1 一般规定
- 9.2 车站总体布置
- 9.3 车站平面
- 9.4 车站环境设计
- 9.5 车站出入口
- 9.6 风井与冷却塔
- 9.7 楼梯、自动扶梯、电梯和站台门
- 9.8 车站无障碍设施
- 9.9 换乘车站
- 9.10 建筑节能
- 10 高架结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 结构刚度限值
- 10.3 荷载
- 10.4 结构设计
- 10.5 构造要求
- 10.6 车站高架结构
- 11 地下结构
- 11.1 一般规定
- 11.2 荷载
- 11.3 工程材料
- 11.4 施工方法的确定
- 11.5 结构形式及衬砌
- 11.6 结构设计
- 11.7 构造要求
- 11.8 地下结构抗震设计
- 11.9 地下结构设计的安全风险控制
- 12 工程防水
- 12.1 一般规定
- 12.2 混凝土结构自防水
- 12.3 防水层
- 12.4 高架结构防水
- 12.5 明挖法施工的地下结构防水
- 12.6 矿山法施工的隧道防水
- 12.7 细部构造防水
- 12.8 盾构法施工的隧道防水
- 12.9 沉管法施工的隧道防水
- 13 通风、空调与供暖
- 13.1 一般规定
- 13.2 地下线段的通风、空调与供暖
- 13.3 高架、地面线段的通风、空调与供暖
- 13.4 其他
- 14 给水与排水
- 14.1 一般规定
- 14.2 给水
- 14.3 排水
- 14.4 车辆基地给水与排水
- 14.5 给排水设备监控
- 15 供电
- 15.1 一般规定
- 15.2 变电所
- 15.3 牵引网
- 15.4 电缆
- 15.5 动力与照明
- 15.6 电力监控
- 15.7 杂散电流防护与接地
- 16 通信
- 16.1 一般规定
- 16.2 传输系统
- 16.3 无线通信系统
- 16.4 公务电话系统
- 16.5 专用电话系统
- 16.6 视频监视系统
- 16.7 广播系统
- 16.8 时钟系统
- 16.9 办公自动化系统
- 16.10 电源系统及接地
- 16.11 集中告警系统
- 16.12 民用通信引入系统
- 16.13 公安通信系统
- 16.14 通信用房要求
- 17 信号
- 17.1 一般规定
- 17.2 系统要求
- 17.3 列车自动监控系统
- 17.4 列车自动防护系统
- 17.5 列车自动运行系统
- 17.6 车辆基地信号系统
- 17.7 其他
- 18 自动售检票系统
- 18.1 一般规定
- 18.2 系统构成
- 18.3 系统功能
- 18.4 票制、票务管理模式
- 18.5 设备选型、配置及布置原则
- 18.6 供电与接地
- 18.7 系统接口
- 19 火灾自动报警系统
- 19.1 一般规定
- 19.2 系统组成及功能
- 19.3 消防联动控制
- 19.4 火灾探测器与报警装置的设置
- 19.5 消防控制室
- 19.6 供电、防雷与接地
- 19.7 布线
- 20 综合监控系统
- 20.1 一般规定
- 20.2 系统设置原则
- 20.3 系统基本功能
- 20.4 硬件基本要求
- 20.5 软件基本要求
- 20.6 系统性能指标
- 20.7 其他
- 21 环境与设备监控系统
- 21.1 一般规定
- 21.2 系统设置原则
- 21.3 系统基本功能
- 21.4 硬件设备配置
- 21.5 软件基本要求
- 21.6 系统网络结构与功能
- 21.7 布线及接地
- 22 乘客信息系统
- 22.1 一般规定
- 22.2 系统功能
- 22.3 系统构成及设备配置
- 22.4 系统接口
- 22.5 供电与接地
- 22.6 布线
- 23 门禁
- 23.1 一般规定
- 23.2 安全等级和监控对象
- 23.3 系统构成
- 23.4 系统功能
- 23.5 设备安装要求
- 23.6 系统接口
- 24 运营控制中心
- 24.1 一般规定
- 24.2 工艺设计
- 24.3 建筑与装修
- 24.4 布线
- 24.5 供电、防雷与接地
- 24.6 通风、空调与供暖
- 24.7 照明与应急照明
- 24.8 消防与安全
- 25 站内客运设备
- 25.1 自动扶梯和自动人行道
- 25.2 电梯
- 25.3 轮椅升降机
- 26 站台门
- 26.1 一般规定
- 26.2 主要技术指标
- 26.3 布置与结构
- 26.4 运行与控制
- 26.5 供电与接地
- 27 车辆基地
- 27.1 一般规定
- 27.2 车辆段与停车场的功能、规模及总平面布置
- 27.3 车辆运用整备设施
- 27.4 车辆检修设施
- 27.5 车辆段设备维修与动力设施
- 27.6 综合维修中心
- 27.7 物资总库
- 27.8 培训中心
- 27.9 救援设施
- 27.10 站场设计
- 28 防灾
- 28.1 一般规定
- 28.2 建筑防火
- 28.3 消防给水与灭火
- 28.4 防烟、排烟与事故通风
- 28.5 防灾通信
- 28.6 防灾用电与疏散照明
- 28.7 其他灾害预防与报警
- 29 环境保护
- 29.1 一般规定
- 29.2 规划环境保护
- 29.3 工程环境保护
- 29.4 环境保护措施
- 附录A A型车限界图
- 附录B B1型车限界图
- 附录C B2型车限界图
- 附录D 圆曲线地段车辆限界和设备限界计算方法
- 附录E 缓和曲线地段矩形隧道建筑限界加宽计算
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475