目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.1 水力计算
10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。
10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算:
1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算:

10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算:
1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算:

式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m);
di——管道的内径(m);
di——管道的内径(m);
v——管道内水的平均流速(m/s);
ρ——水的密度(kg/m³);
λ——沿程损失阻力系数;
ε——当量粗糙度,可按表10.1.2取值(m);
ρ——水的密度(kg/m³);
λ——沿程损失阻力系数;
ε——当量粗糙度,可按表10.1.2取值(m);
Re——雷诺数,无量纲;
μ——水的动力黏滞系数(Pa/s);
ν——水的运动黏滞系数(㎡/s);
T——水的温度,宜取10℃。
ν——水的运动黏滞系数(㎡/s);
T——水的温度,宜取10℃。
2 内衬水泥砂浆球墨铸铁管可按下列公式计算:


0.1≤R≤3.0且0.011≤nε≤0.040时,

式中:R——水力半径(m);
Cv——流速系数;
nε——管道粗糙系数,可按表10.1.2取值;
y——系数,管道计算时可取
。
Cv——流速系数;
nε——管道粗糙系数,可按表10.1.2取值;
y——系数,管道计算时可取
。
3 室内外输配水管道可按下式计算:

式中:C——海澄-威廉系数,可按表10.1.2取值;
q——管段消防给水设计流量(L/s)。
q——管段消防给水设计流量(L/s)。

10.1.3 管道速度压力可按下式计算:

式中:Pv——管道速度压力(MPa)。
10.1.4 管道压力可按下式计算:
Pn=Pt-Pv (10.1.4)
式中:Pn——管道某一点处压力(MPa);
Pt——管道某一点处总压力(MPa)。
10.1.5 管道沿程水头损失宜按下式计算:
Pf=iL (10.1.5)
式中:Pf——管道沿程水头损失(MPa);
L——管道直线段的长度(m)。
10.1.6 管道局部水头损失宜按下式计算。当资料不全时,局部水头损失可按根据管道沿程水头损失的10%~30%估算,消防给水干管和室内消火栓可按10%~20%计,自动喷水等支管较多时可按30%计。

式中:Pp——管件和阀门等局部水头损失(MPa);
Lp——管件和阀门等当量长度,可按表10.1.6-1取值(m)。
Lp——管件和阀门等当量长度,可按表10.1.6-1取值(m)。

注:1 当异径接头的出口直径不变而入口直径提高 Ⅰ级时,其当量长度应增大0.5倍;提高2级或2级以上时,其当量长度应增加1.0倍;
2 表中当量长度是在海澄威廉系数C=120的条件下测得,当选择的管材不同时,当量长度应根据下列系数作调整:
C=100,k1=0.713;C=120,k1=1.0;C=130,k1=1.16;C=140,k1=1.33;C=150,k1=1.51;
3 表中没有提供管件和阀门当量长度时,可按表10.1.6-2提供的参数经计算确定。
10.1.7 消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算:

式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);
k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性;
H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,H为火灾时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力值的高程至最不利水灭火设施的几何高差(m);
P0——最不利点水灭火设施所需的设计压力(MPa)。
10.1.8 市政给水管网直接向消防给水系统供水时,消防给水入户引入管的工作压力应根据市政供水公司确定值进行复核计算。
10.1.9 消火栓系统管网水力计算应符合下列规定:
1 室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算;
2 室内消火栓系统管网在水力计算时,可简化为枝状管网。
室内消火栓系统的竖管流量应按本规范第8.1.6条第1款规定可关闭竖管数量最大时,剩余一组最不利的竖管确定该组竖管中每根竖管平均分摊室内消火栓设计流量,且不应小于本规范表3.5.2规定的竖管流量。
室内消火栓系统供水横干管的流量应为室内消火栓设计流量。
10.1.2 本条文给出了消防给水管道的沿程水头损失的计算公式。
我国在21世纪以前给水系统水力计算通常采用前苏联舍维列夫公式,随着2003年版的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003采用欧美常用的海澄威廉公式,2006年版国家标准《室外给水设计规范》GB 50013-2006采用达西等欧美公式后,我国给水排水已经基本不采用前苏联舍维列夫公式,本规范综合我国现行规范,采用达西等水力计算公式。沿程水头损失的计算公式很多,基本是前苏联的舍维列夫公式和欧美公式。
我国在21世纪以前给水系统水力计算通常采用前苏联舍维列夫公式,随着2003年版的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003采用欧美常用的海澄威廉公式,2006年版国家标准《室外给水设计规范》GB 50013-2006采用达西等欧美公式后,我国给水排水已经基本不采用前苏联舍维列夫公式,本规范综合我国现行规范,采用达西等水力计算公式。沿程水头损失的计算公式很多,基本是前苏联的舍维列夫公式和欧美公式。
1)前苏联舍维列夫公式如下:
1)当流速≥1.2m/s,
1)当流速≥1.2m/s,

2)当流速<1.2m/s,

式中:i——水力坡度,单位管道的损失(m/m);
v——流速(m/s);
D——管道内径(m)。
(2)欧美公式
1)达西公式。达西公式计算水力坡度,而阻力系数由柯列布鲁克-怀特公式计算。
达西公式:
v——流速(m/s);
D——管道内径(m)。
(2)欧美公式
1)达西公式。达西公式计算水力坡度,而阻力系数由柯列布鲁克-怀特公式计算。
达西公式:

柯列布鲁克-怀特公式:

式中:i——水力坡度,单位管道的损失(m/m);
λ——阻力系数;
D——管道内径(m);
v——流速(m/s);
g——重力加速度(m/s²);
Re=vD/μ(雷诺数);
μ——在一定温度下的液体的运动黏滞系数(m²/s);
ε——绝对管道粗糙度(m)。
λ——阻力系数;
D——管道内径(m);
v——流速(m/s);
g——重力加速度(m/s²);
Re=vD/μ(雷诺数);
μ——在一定温度下的液体的运动黏滞系数(m²/s);
ε——绝对管道粗糙度(m)。
在水力计算时,其他的参数很容易就可以确定,但管道粗糙度k的取值尤为关键。球墨铸铁管采用旋转喷涂的工艺,得到一个光滑的、均匀的水泥砂浆内衬。圣戈班穆松桥进行了一系列的试验,已经得出了内衬的粗糙度k值。其平均值为0.03mm,当和绝对光滑的管道ε=0比较时(计算流速为1m/s),对应的额外水头损失为5%~7%。不管怎样,管道的相关表面粗糙度不仅依赖于管道表面的均匀性,而且特别依赖于弯头、三通和其他连接形式的数量,如管线纵剖面的不规则性。经验显示ε=0.1对于配水管线来说是一个合理的数值。对于每千米只有几个管件的长距离的管线来说,ε的取值可以稍微地降低(可取系数0.6~0.8)。当然,ε的取值还应当包括其他因素的影响,如水质的不同等。圣戈班穆松桥进行ε值试验时的部分管道数据见表5。
表5 圣戈班穆松桥试验ε值

2)

该公式是现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013-2006中给出的。
3)海澄—威廉公式:
3)海澄—威廉公式:

表6 阀门和管件的同等管道当量长度表(英尺)


注:由于旋启式止逆阀在设计方面的差异,需参考本表中所给出的管道当量。
表6是基于海澄威廉系数为C=120 时测试的数据,当海澄威廉系数变化时,其当量长度适当变化,则有C=100,k3=0.713;C=120,k3=1.0;C=130,k3=1.16;C=140,k3=1.33;C=150,k3=1.51,例如直径4英寸的侧向三通在C=150管道的当量长度为20/1.51=13.25英尺。
规范表10.1.6-1中关于U形过滤器和V形过滤器的数据来源《自动喷水灭火系统设计手册》。
表10.1.6-2数据来源于美国出版的《Fluid Flow Handbook》中的有关数据。
10.1.7 本条规定了水泵扬程或系统入口供水压力的计算方法。
本次规范制订考虑水泵扬程有1.20~1.40的安全系数是基于以下几个原因,一是工程施工时管道的折弯可能增加不少,二是工程设计时其他安全因素的考虑,如管道施工某种原因造成的局部截面缩小等。
10.1.8 本条规定了消防给水系统由市政直接供水时的压力确定原则。
10.1.9 本条规定了消防给水水力计算的原则。
我国以前规范和手册中对消火栓给水系统没有提供有关室内消火栓系统计算原则,规范组根据工程实践总结提出了室内消火栓系统环状管网简化为枝状管网的计算原则,其原因是国内消火栓系统均存在最小立管流量和转输流量的问题,故采用常规的给水管网的计算方法不合适,因此综合简化为枝状管网。
- 3.2 市政消防给水设计流量
- 3.3 建筑物室外消火栓设计流量
- 3.4 构筑物消防给水设计流量
- 3.5 室内消火栓设计流量
- 3.6 消防用水量
- 4 消防水源
- 4.1 一般规定
- 4.2 市政给水
- 4.3 消防水池
- 4.4 天然水源及其他
- 5 供水设施
- 5.1 消防水泵
- 5.2 高位消防水箱
- 5.3 稳压泵
- 5.4 消防水泵接合器
- 5.5 消防水泵房
- 6 给水形式
- 6.1 一般规定
- 6.2 分区供水
- 7 消火栓系统
- 7.1 系统选择
- 7.2 市政消火栓
- 7.3 室外消火栓
- 7.4 室内消火栓
- 8 管网
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道设计
- 8.3 阀门及其他
- 9 消防排水
- 9.1 一般规定
- 9.2 消防排水
- 9.3 测试排水
- 10 水力计算
- 10.1 水力计算
- 10.2 消火栓
- 10.3 减压计算
- 11 控制与操作
- 12 施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 进场检验
- 12.3 施工
- 12.4 试压和冲洗
- 13 系统调试与验收
- 13.1 系统调试
- 13.2 系统验收
- 14 维护管理
- 附录A 消防给水及消火栓系统分部、分项工程划分
- 附录B 施工现场质量管理检查记录
- 附录C 消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录
- 附录D 消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录
- 附录E 消防给水及消火栓系统工程验收记录
- 附录F 消防给水及消火栓系统验收缺陷项目划分
- 附录G 消防给水及消火栓系统维护管理工作检查项目
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475