6.1 外观质量检查


6.1.1 水带的外观检查
    将水带展开铺平后,检查织物层的外观质量。任意剖开1m长的水带,检查衬里(或外覆层)的质量。并对以上检查内容进行判断并记录。
6.1.2 喷枪及专用接口的外观检查
    目测检查喷枪及专用接口的金属件表面质量,判断是否符合规定。