6.6 定位架


定位架见图4,是采用厚度为(1.9±0.1)mm的不锈钢板制成的方盒,方盒内边尺寸为(111±1)mm,高度为(54±1)mm。用于试样面的开口为(94.0±0.5)mmX(94.0±0.5)mm。应以适当方式确保定位架与试样安装架之间能放置一个试样。