4.4.1 液体试样注入
液体试样采用下列方式注入烧瓶:
a)注入液体试样应采用体积为0.25 mL或1 mL的注射器,其分度值≤0.01 mL,配有内径≤0.15 mm的不锈钢针头。
b)若采用经标定的1 mL移液管注入液体试样时,应能使1 mL蒸馏水在室温下以35滴~40滴排出。
4.4.2 气体试样注入
气体试样应采用配有三通旋塞和连接导管的,经过气密性校准的200 mL玻璃注射器注入。
注:气体试样注入系统应配置防回火装置。参见图A.6。