中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5 概述


5.1 设定火灾场景的应用
5.1.1 设定火灾场景包括在设定条件下,对火灾的发生、发展和衰减,以及伴随整个过程的烟气和火焰蔓延路径的描述。设定火灾场景的可能后果包括烟气和火灾对人员、财产、结构和环境的影响。
5.1.2 建筑工程中可能存在无穷多个火灾场景,工程分析时,需要将大量的火灾场景缩减至易于处理且对分析起重要作用的有限数量的设定火灾场景。所选的设定火灾场景应与消防安全目标相适应,且具有代表性,能够影响到工程设计的有效性。
5.1.3 工程分析时,所选的每一个设定火灾场景都代表一个高风险的火灾场景组。火灾场景组的风险用场景组的发生概率及其可能导致的后果来表征,典型的情况就是用概率和后果的乘积来表征。基于本部分标准的目的,对于风险的确定性评估,仅对概率和后果进行定性估计就足够了。对于GB/Т 31593.3—2015描述的一个完整的风险评估,则需要进行定量评估。
5.1.4 设定火灾场景选定后,应不断修改建筑设计,直到分析表明设计方案的火灾风险降低到可接受的程度,并且设计方案满足相应消防安全目标的性能标准。
5.1.5 若把直接分析时没有选择的火灾场景和相关的火灾场景组也进行分析,应确保不会改变已有的分析结论。
5.1.6 确定设定火灾场景时,应注意后果不严重但发生概率高或者后果严重但发生概率低的场景可能具有高风险,也可能具有低风险,这主要取决于后果和发生概率哪一个占支配地位。概率或后果不应单独用于评价风险。
5.2 设定火灾的应用 
    设定火灾应与相应的消防安全目标相适应。比如,若设计目标是评估烟控系统,则应选择能够威胁烟控系统的设定火灾。若低估了设定火灾的严重性,则应用工程方法预测火灾影响时,预测结果将不能准确反映火灾的真正影响,且可能低估火灾风险。相反,若高估了火灾的严重性,则会导致不必要的花费。
5.3 设定火灾场景和设定火灾的选择
    本部分所描述的设定火灾场景和设定火灾的选择方法见图1。
设定火灾场景和设定火灾的选择流程图
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择 GB/T31593.4-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读