6 试验制备
6.1 试样数量和规格
试样应具有代表性,试样尺寸为500mm×500mm,试样厚度为实际使用厚度。对称性试样数量为3个;在非对称性试样的两个表面上均应进行试验,试样数量为6个。
注:对称性试样指试样的材料和结构沿厚度方向呈对称性分布。
6.2 状态调节
试验前,将试样放置于温度23℃±2℃,相对湿度(50±5)%的条件下状态调节至质量恒定。在相隔24h的两次称量中,当试样的质量之差不超过试样质量的0.1%或0.1g(取数值最大者)时,则认为达到恒定质量。