中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 装置


9.1 热电偶
在每块试样的表面和芯材内安装热电偶,热电偶的安装应能监测火焰在芯材内部的传播。
在每块试样的表面和芯材里应各安装一根热电偶,安装的位置应在试样中心高于地面2.7m处(见图5),在门洞开口处的O1、O2、O3热电偶应安装,其他可选安装。
热电偶应为铠装或装配式的,前者应为丝径0.3 mm、外径1.5 mm的K式镍铬不锈钢铠装热电偶,测量端应绝热但不接地。装配式热电偶最大直径为0.3 mm。安装在试样外表面的热电偶测量端应与试样表面接触,以带铜片的表面热电偶测试表面温度,以铠装热电偶测试芯材温度,以装配式热电偶测试气体温度。热电偶应达到IEC 60584-2规定的1级要求。
从门洞开口流出的气流可通过开口处的热电偶和附加的压力测试仪计算得出,计算方法可参见GB/T 25207—2010。
在芯材内安装热电偶时,应检查确保插入热电偶后开口被良好的密封,避免这些开口影响板材的燃烧性能。
9.2 辅助设备
9.2.1 数据记录仪:可使用数表或数字记录仪,数据采集的时间间隔不超过10s,并能进行数据拷贝。
9.2.2 时间记录仪:分度为1s的时钟或相当的其他装置。
热电偶分布图五续
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分:大室法 GB/T25206.2-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读