主页 > 规范 > 消防用开门器 GB28735-2012 >
目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1.1 开门器试验装置,见图1。 6.1.2 试验所用压力传感器的测量准确度不应低于0.4级。 6.1.3 试验所用位移传感器的测量准确度不应低于0.1mm。 6.1.4 试验所用力传感器的测量准确度不应低于0.1kN。 6.1.5 除高低温试验外,本标准的试验应在环境温度为25°C±10°C的条件下进行。