中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 试验装置


4.1 总则
除了GB/T 9978.1规定的试验装置外,本试验还需要以下装置。
4.2 试验炉
满足GB/T 9978.1规定的标准升温和压力条件,并适合水平方向安装管道,见图1。
管道的试验安装示意图
管道的试验安装示意图
4.3 风机A
在试验开始和整个试验过程中能使管道A内保持(300±15) Pa的压差,可以直接或通过适当长度的管道与试件相连接。压力测量仪表的准确度为±3Pa。
4.4 风机B
试验开始前,在环境温度下,使管道B内保持(3±0.45) m/s的空气流速。可以直接或通过适当长 度的管道与试件相连接。风机应设置一个旁通风口,可以在4.5中描述的截止阀关闭前打开。流速测量仪表的准确度为±5%。
4.5 截止阀
截止阀应安装在风机B和试件之间。在风机B处于“停止”状态下,通过隔断管道B内的空气流动来评价管道B的耐火完整性。
查找 上节 下节 返回
顶部

通风管道耐火试验方法 GB/T17428-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读