5.1 基本要求
5.1.1 网栅隔断式烟热训练室建筑和训练设施应符合本标准要求,其设计、制造和安装应符合国家相关标准的规定。
5.1.2 训练设施可采用自动、半自动和手动等控制方式,模拟高温、浓烟、噪音、火光环境。
5.1.3 训练设施可开展身体承受能力、心理适应能力、通过障碍能力的训练和测试,以及使用呼吸器和相关救援装备的训练。
5.1.4 训练设施应能在下列条件下正常工作:
a)环境温度:(5~40)°C;
b)相对湿度:<90%。