目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 原理与特性


4.1 原理
    用高纯氮气等惰性气体以一定的流量持续吹扫检材,吹出的易燃液体残留物成分被吸附在捕集阱中。将捕集阱快速加热,使易燃液体残留物成分脱附,并以高纯氮气反吹进入气相色谱仪或气相色谱-质谱仪进行检测。
4.2 特性
    吹扫捕集法具有如下特性:
    ——不破坏检材的外观形态;
    ——适合对体积大的检材进行提取;
    ——适合对易燃液体残留物成分含量低的检材进行提取;
    ——不适合机油等高沸点物质的提取。
查找 上节 下节 返回