中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 抗压强度


6.4.1 试样的制备
    将调和好的无机堵料倒人规格为62.5mm×40mm×40mm的试模内,捣实抹平,待基本固化后脱模。试样的调和与养护应按产品使用说明进行,试样数量为五个。
    将阻火模块切割成规格为62.5mm×40mm×40mm的试样,试样数量为五个。
6.4.2 试验装置
    试验采用符合GB/T 2611规定的压力试验机。
6.4.3 试验程序
    选择试块的任一侧面作为受压面,用游标卡尺测量其受压截面长和宽的尺寸,精确至1mm。
    将选定试块的受压面向上放在压力试验机的加压座上,使试件的中心线与压力机压头的中心线重合,以1500N/min〜2 000N/min的速度均匀加荷至试件破坏,记录试件破坏时的压力读数。
    抗压强度按式(5)计算:
抗压强度
    式中:
    R——抗压强度,单位为兆帕(MPa);
    P——压力读数,单位为牛顿(N);
    S——受压面积,单位为平方毫米(mm²)。
    抗压强度结果以五个试验值中剔除粗大误差后的算术平均值表示,精确至0.01MPa。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】防火封堵材料 GB23864-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读