5.11 绝缘电阻试验
5.11.1 目的
检验家用火灾安全系统各类设备的绝缘性能。
5.11.2 试验方法
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加500V土50V直流电压,持续60s土5s后,测量其绝缘电阻值。
a) 有绝缘要求的外部带电端子与机壳之间;
b) 电源插头(或电源接线端子〉与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。
试验时,应保证接触点有可靠的接触,引线间的绝缘电阻应足够大,以保证读数准确。
5.11.3 要求
试样有绝缘要求的外部带电端子与机壳间的绝缘电阻值应不小于20MΩ;试样的电源输入端与机壳间的绝缘电阻值应不小于50MΩ。
5.11.4 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置(也可用兆欧表或摇表测试):
——试验电压:500V土50V;
——测量范围:0MΩ〜500MΩ;
—— 最小分度:0.1MΩ;
——记时:60s±5s。