5.6 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验


5.6.1 试验步骤
5.6.1.1 将试样按GB/T 17626.4的规定进行试验配置,接通电源,使其处于通电状态20min。
5.6.1.2 按GB/T 17626.4规定的试验方法对试样施加表3所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。
5.6.1.3 按要求进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.6.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.4的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

防火监控报警插座与开关 GB31252-2014