中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.9 消防专用电话安装


3.9.1 消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面
上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:尺量、观察检查。
3.9.2 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察检查。

条文说明
3.9.1 本条主要是考虑使用方便
3.9.2 消防电话和电话插孔安装处应有明显标志.主要是为了在火灾时能及时找到。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读