中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语及定义


下列术语和定义适用于本标准。
3.1
辐射通量(kW/m²)  heat flux(kW/m²)
单位面积的入射热,包括辐射热通量和对流热通量。
3.2
熄灭时的临界辐射通量(CHF)  critical heat flux at extinguishment(CHF)
试件表面火焰停止传播并熄灭的位置所对应的辐射通量(kW/m²)。
3.3
X分钟的辐射通量(HF-X)  heat flux at X min(HF-X)
试验开始x分钟时,试件上火焰传播最远距离处所对应的辐射通量(kW/m²)。
3.4
临界辐射通量  critical heat flux
火焰熄灭处的辐射通量(CHF)或试验30min时火焰传播到的最远位置处对应的辐射通量(HF-30),两者中的最低值(即火焰30min内传播的最远距离处所对应的辐射通量)。
3.5
辐射通量分布曲线图  flux profile
辐射板表面自零点起各点的距离与辐射通量对应的关系曲线。
辐射通量曲线中的零点对应于试件夹具热端的内边缘。
3.6
持续火焰  sustained flaming
试件表面或上方出现的持续有焰燃烧超过4s的火焰。
3.7
火焰传播的距离  distance of flame spread
在规定的时间内,持续火焰沿着试件长度方向传播的最远距离。
3.8
铺地材料  flooring
铺设在地面的上表面,由背衬材料、随附的衬垫、中垫和/或粘结剂一起构成的表面装饰层。
3.9
基材  substrate
直接使用于产品下面并满足相应要求的材料。对铺地材料而言,就是指地面(地面上的铺设物)或代表地面的材料。
查找 上节 下节 返回
顶部

铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读