中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 仪器、仪表的试验


5.5.1 按GB 7956.1-2014中6.6规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合4.5.1的要求。
5.5.2 目测检查仪器、仪表的显示或指示,判断试验结果是否符合4.5.2的要求。
5.5.3 目测检查真空表,判断试验结果是否符合4.5.3的要求。
5.5.4 将消防泵出口止回阀后的出水管路注满水,排出残余空气。关闭出口阀门,用试压泵向管路内加压注水,当试验压力达到压缩空气泡沫系统运行时消防泵最大允许出口压力的1.5倍值后,保持3min。对测试管路进行检查,判断试验结果是否符合4.5.4的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防车 第6部分:压缩空气泡沫消防车 GB7956.6-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读