中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 材料产烟浓度的计算和设计


    材料产烟浓度由基本关系式计算确定,设计一种材料产烟浓度将需要进行试件的设计和气流量的选择。
6.1 基本关系式
    式中:
    C——材料产烟浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    R——材料产烟速率,单位为毫克每分钟(mg/min);
    F——烟气流量,单位为升每分钟(L/min)。
    式中:
    R——材料产烟速率,单位为毫克每分钟(mg/min);
    V——环形炉移动速率,10 mm/min;
    M——试件质量,单位为毫克(mg);
    L——试件长度,单位为毫米(mm)。
6.2 试件长度和质量
6.2.1 试件长度按下式确定:
    式中:
    L——试件长度,单位为毫米(mm);
    t——试验烟气流供给时间,单位为分钟(min);
    V——环形炉移动速率,10mm/min;
    L0——环形炉长度,100 mm。
    例如,需要提供某种火灾场景烟气流供给时间为30 min,试件长度应取作L≥400 mm。
6.2.2 试件质量按下式确定:
    式中:
    M——试件质量,单位为毫克(mg);
    C——材料产烟浓度,单位为毫克每升(mg/L);
    F——烟气流量,单位为升每分钟(L/min);
    L——试件长度,单位为毫米(mm);
    V——环形炉移动速率,10 mm/min。
    例如,需要制取材料产烟浓度为10mg/L的火灾场景烟气,若烟气流量F取为5L/min,则400mm长的试件质量应为2000mg;若烟气流量取为10L/min,则400mm长的试件质量应为4000mg。
6.3 气流量的选择
    一般情况下,载气流量F1取作 5L/min,稀释气流量F2按下式确定:
    式中:
    F2——稀释气流量,单位为升每分钟(L/min);
    F——烟气流量,单位为升每分钟(L/min);
    F1——载气流量,单位为升每分钟(L/min)。
    当烟气流量F≤5 L/min时,取F1= F,F2=0。
6.4 调整
6.4.1 当按设计值制作试件,实际质量与设计值出现偏差时,为保证产烟浓度 C 的要求,可以按实际制作的试件长度和质量,根据(4)和(5)式对稀释气流量F2和烟气流量F进行调整。
6.4.2 由于材料的可燃性,产烟过程中有时会出现不连续火焰燃烧,获得非稳态浓度烟气流。为了避免这种情况的发生,获得稳态浓度烟气流,可以按(4)和(5)式对试件质量和载气流量调整,或按8.4进行。
查找 上节 下节 返回
顶部

材料的火灾场景烟气制取方法 XF/T505-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读