5.4 测量
5.4.1 清除污垢
测量前采用水及溶剂清除试样表面的碳灰、污垢。
5.4.2 测量准备
按仪表使用说明,将仪表电源接通,经校准、预热做好准备。
5.4.3 操作
——视试样不同选择测量点,如铁钉、铁管、钢筋的两端,铁板的角部、杂散铁件的楞角及尖端部位;
——将探头(霍尔元件)平贴在试样上,缓慢改变探头的位置和角度进行搜索式测量,直到仪表显示稳定的最大值为止;
——探头与试样接触即可,不应用力按压;
——测量后按试样分别做好记录。