中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
电缆防火涂料 GB28374-2012
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
1 范围
本标准规定了电缆防火涂料的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于各类电缆防火涂料。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
前言
下一节:
2 规范性引用文件
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 一般要求
5 技术要求
6 试验方法
6.1 试件制备
6.2 试验环境条件
6.3 在容器中的状态
6.4 细度
6.5 黏度
6.6 干燥时间
6.7 耐油性
6.8 耐盐水性
6.9 耐湿热性
6.10 耐冻融循环性
6.11 抗弯性
6.12 阻燃性
7 检验规则
7.1 检验分类
7.2 抽样
7.3 判定规则
8 标志、包装、运输和贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
电缆防火涂料 GB28374-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读