中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 试验样品与纤维素混合物燃烧时间的测定


5.2.1 将试验样品和纤维素按照1:1的质量比制成总质量为(30.0±0.1)g的混合物,按5.1.1-5.1.4步骤操作,测定平均燃烧时间。
5.2.2 将试验样品和纤维素按照4:1的质量比制成总质量为(30.0±0.1)g的混合物,按5.1.1-5.1.4步骤操作,测定平均燃烧时间。
5.2.3 取5.2.1中的平均燃烧时间与5.2.2 中的平均燃烧时间的最小值,作为试验样品的平均燃烧时间。
    注1:燃烧结束后出现的火花或爆裂等现象不视为燃烧。
    注2:试验过程中电源中断,应重复试验。
查找 上节 下节 返回
顶部

易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法 XF/T536.5-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读