中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.8 计算公式的适用范围


    日本建筑研究所的Tanaka和Yamana见参考文献[2]在大尺寸的中庭对公式已经进行了一系列的比对实验。实验房间的地板面积为720㎡,室内净高为26.3m,热释放速率约为130 kW。另外,Karlsson等人(参见参考文献[15])与Hägglund等人(参见参考文献[16])对蓄烟过程的公式进行了比对,房间的尺寸为5.62m×5.62m,净高6.15m(有效高度为5.95m),采用煤油油盘火源,热释放速率为186 kW。两个比对均证明公式具有适当的准确度。对多房间的烟扩散,可用一组相似的公式求解(参见参考文献[17]、[18]、[19])。
查找 上节 下节 返回
顶部

消防安全工程 第6部分:烟气层的计算要求 GB/T31593.6-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读