中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.5 洒水均匀性试验


    G型和T型水幕喷头的安装如图2所示,两只喷头安装在一条管路上,使喷头向下喷洒。沿水幕喷洒方向布置一排集水盒,喷头距集水盒顶部2m。单个集水盒尺寸为:0.3m×0.6m×0.5m(长×宽×高),收集两只喷头重叠部分的洒水,即两只喷头正下方及其中间的集水盒水量,喷头间距为:每个喷头洒水的最外边缘喷洒到另一个喷头的正下方集水盒内,试验压力为0.10MPa,喷洒时间不小于2min。
    水幕喷头的平均洒水量按式(2)计算:
ρ平均=Q/n   ..................(2)
    式中:
    ρ平均——平均洒水量,单位为升(L);
    Q——全部集水盒收集的总水量,单位为升(L);
    n——集水盒数量。
    测量每个集水盒中的水量,试验结果应符合6.5的规定。
图2 洒水均匀性试验装置
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读