6.5 密封性能、耐水压强度试验


6.5.1 试验装置允许工作压力应大于水枪最大工作压力的1.6倍,稳压精度±2%。装置中的压力测量精度不低于1.5级。
6.5.2 关闭水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力,保压2 min,检查结果应符合5.8要求。
6.5.3 打开水枪的开关,水枪的进水端通过接口与试验装置相连,封闭水枪的出水端。加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力,保压2 min,检查结果应符合5.8要求。
6.5.4 水枪状态同6.5.3,加压过程中必须先排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2 min。检查结果应符合5.9要求。