5.10 耐水冲击性能


5.10.1 水流指示器应按6.10进行水冲击试验,受水冲击后应该复位迅速。
5.10.2 试验后应按6.8进行灵敏度试验,试验结果应符合5.8规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003