8.10 水力摩阻损失试验


8.10.1 将阀门安装在试验管路中,并开启至“全开”位置,阀门两侧取压孔之间的距离h3-2与直管段取压孔之间的距离 h2-1相等,管径相同。见图4,流量测量和压差测量的精度均不低于±2%。
8.10.2 调节供水装置,使通过阀门的水流速保持在4.5 m/s。由压差测量装置,同时分别测出h3-2间的压差△P32和h2-1间的压差△P21
     由公式(3)计算出阀门的水力摩阻损失△P。
     △P应满足相应的规定。