中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 布水试验


      试验室面积应不小于7m×7m,布置如图3、图4所示。水雾喷头最高出水口到集水盒上边缘的距离为2.5 m。4只相同的水雾喷头以正方形布置在试验管网上,对于五个常见的雾化角规格的水雾喷头,其安装间距如表1所示;其他角度的水雾喷头,其安装间距由生产厂商提供。
表1
      将集水盒布置在4只水雾喷头围成的正方形保护面积内,每个集水盒面积不大于0.5 m×0.5 m,每个水雾喷头的流量应是在额定工作压力下按(1)式(根据公称流量系数)计算出的流量,每次试验的洒水时间应不少于3 min。
      试验后,测量每个集水盒的水量,计算每个集水盒的洒水密度和整个保护面积内的平均洒水密度,结果应符合5.4的规定。
      水雾喷头的平均洒水密度按公式(2)计算:
    式中:
    ——平均洒水密度,单位为毫米每分钟(mm/min);
    Q——单只水雾喷头在额定工作压力下的流量,单位为升每分钟(L/min);
    D——喷头安装间距,单位为米(m)。
图3  洒水分布试验管网布置图
图4  洒水分布试验布置图
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读