中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 电气强度


    采用 AC 220 V/50 Hz 交流电源供电的探测器的电源插头(或电源接线端子)与机壳间应能耐受频率为 50 Hz,有效值为 AC 1 250 V 的电压历时 1 min 的电气强度试验。试验期间,探测器不应发生击穿现象;试验后,探测器的性能应符合5.4的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读