中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验


5.19.1 目的
检验探测器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
5.19.2 试验方法
5.19.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.19.2.2 将试样安放在绝缘台上,按附录A规定安装、稳定、调整、校准试样,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.19.2.3 按GB/T17626.5—1998中的要求,对试样的外接连线按线—地的方式施加以下条件的电磁干扰:
——电压1×(1±0.1)kV;
——极性正、负;
——在正极性和负极性各施加5次。
5.19.2.4 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.19.2.5 干扰结束后,按附录A规定测量探测器的响应阈值A。
5.79.2.6 将测得的响应阈值与该探测器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中小的响应阈值定为Amin,大的响应阈值定为Amax
5.19.3 要求
5.19.3.1 干扰期间,探测器不应发出火灾报警信号。
5.19.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
5.19.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.5—1998的要求。
查找 上节 下节 返回
顶部

线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读