6.3 管道流速


6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:

1 吸水管:

直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。

2 出水管:

直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。

条文说明

6.3.1 关于泵房内管道采用流速的规定。

根据技术经济因素的考虑,规定水泵吸水管及出水管的流速范围。