中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 统一眩光值(UGR)


A.0.1 室内照明场所的统一眩光值(UGR)计算应符合下列规定:
    1 当灯具发光部分面积为0.005㎡<S<1.5㎡时,统一眩光值(UGR)应按下式进行计算:

式中:Lb——背景亮度(cd/㎡);
      ω——每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角(图A.0.1-1a)(sr);
      Lα——灯具在观察者眼睛方向的亮度(图A.0.1-1b)(cd/㎡);
      P——每个单独灯具的位置指数。

图A.0.1-1 统一眩光值计算参数示意图

    2 对发光部分面积小于0.005㎡的筒灯等光源,统一眩光值应按下列公式进行计算:

式中:Lb——背景亮度(cd/㎡);
      Iα——灯具发光中心与观察者眼睛连线方向的灯具发光强度(cd);
      P——每个单独灯具的位置指数,位置指数应按H/R和T/R坐标系(图A.0.1-2)及表A.0.1确定;
      Ei——观察者眼睛方向的间接照度(lx);
      A·cosα——灯具在观察者眼睛方向的投影面积(㎡);
      α——灯具表面法线与其中心和观察者眼睛连线所夹的角度(°);
      Ap——灯具发光部分在观察者眼睛方向的表观面积(㎡);
      r——灯具发光部分中心到观察者眼睛之间的距离(m)。

图A.0.1-2 以观察者位置为原点的位置指数坐标系统(R,T,H)

表A.0.1 位置指数表
表A.0.1 位置指数表
表A.0.1 位置指数表

A.0.2 统一眩光值(UGR)的应用条件应符合下列规定:
    1 UGR适用于简单的立方体形房间的一般照明装置设计,不应用于采用间接照明和发光天棚的房间;
    2 灯具应为双对称配光;
    3 坐姿观测者眼睛的高度应取1.2m,站姿观测者眼睛的高度应取1.5m;
    4 观测位置应在纵向和横向两面墙的中点,视线应水平朝前观测;
    5 房间表面应为大约高出地面0.75m的工作面、灯具安装表面以及此两个表面之间的墙面。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】建筑照明设计标准 GB50034-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读