中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 一般规定


11.1.1 本章适用于裱糊、软包等分项工程的质量验收。

11.1.2 裱糊与软包工程验收时应检查下列文件和记录:

    1 裱糊与软包工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

    2 饰面材料的样板及确认文件。

    3 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

    4 施工记录。

11.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

    同一品种的裱糊或软包工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

11.1.4 检查数量应符合下列规定:

    1 裱糊工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。

    2 软包工程每个检验批应至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查。

11.1.5 裱糊前,基层处理质量应达到下列要求:

    1 新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。

    2 旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

    3 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%。

    4 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T 3049)N型的规定。

    5 基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本规范第4.2.11条高级抹灰的要求。

    6 基层表面颜色应一致。

    7 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

条文说明
11.1.1 软包工程包括带内衬软包及不带内衬软包两种。
11.1.5 基层的质量与裱糊工程的质量有非常密切的关系;故作出本条规定。
    1 新建筑物的混凝土抹灰基层如不涂刷抗碱封闭底漆,基层泛碱会导致裱糊后的壁纸变色。
    2 旧墙面疏松的旧装修层如不清除,将会导致裱糊后的壁纸起鼓或脱落。清除后的墙面仍需达到裱糊对基层的要求。
    3 基层含水率过大时,水蒸气会导致壁纸表面起鼓。
    4 腻子与基层粘结不牢固,或出现粉化、起皮和裂缝,均会导致壁纸接缝处开裂,甚至脱落,影响裱糊质量。
    5 抹灰工程的表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正等质量均对裱糊质量影响很大,如其质量达不到高级抹灰的质量要求,将会造成裱糊时对花困难,并出现离缝和搭接现象,影响整体装饰效果,故抹灰质量应达到高级抹灰的要求。
    6 如基层颜色不一致,裱糊后会导致壁纸表面发花,出现色差,特别是对遮蔽性较差的壁纸,这种现象将更严重。
    7 底胶能防止腻子粉化,并防止基层吸水,为粘贴壁纸提供一个适宜的表面,还可使壁纸在对花、校正位置时易于滑动。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

【已作废】建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读