4.4 主要参数控制


4.4.1 供热管网的供水温度及供水、回水温差应符合下列规定:
    1 当一级供热管网的供水温度高于供热调节曲线设定的温度或水、回水温差小于设计温差的80%时,应判定检测结果不合格。供水、回水温差应按下式计算:

    式中:△T——一级供热管网供水、回水温差(℃);
            T1——一级供热管网供水温度(℃);
            T2——一级供热管网回水温度(℃)。
    2 当二级供热管网的供水温度高于供热调节曲线设定的温度或供水、回水温差不在10℃~15℃的范围内,应判定检测结果不合格。供水、回水温差应按下式计算:

    式中:△t——二级供热管网供水、回水温差(℃);
           t1——二级供热管网供水温度(℃);
           t2——二级供热管网回水温度(℃)。
4.4.2 供热管网的流量比、水力平衡度应符合下列规定:
    1 当流量比小于0.9或大于1.2时,应判定检测结果不合格。流量比应按下式计算:

    式中:n——建筑物热力入口处检测循环水量与设计循环水量的比值;
         gy——建筑物热力入口处检测循环水量(m3/h);
        gyj——建筑物热力入口处设计循环水量(m3/h)。
    2 水力平衡度大于1.33时,应判定检测结果不合格。水力平衡度应按下式计算:

    式中:n0——水力平衡度;
        nmax——各建筑物热力入口流量比的最大值;
        nmin——各建筑物热力入口流量比的最小值。
4.4.3 供暖建筑室内温度、围护结构内表面温度应符合下列规定:
    1 室内温度应满足下列公式:

    式中:tymin——建筑物室内最低温度(℃);
          tymax——建筑物室内最高温度(℃);
            tj——建筑物室内设计温度(℃)。
    2 围护结构内表面温度应满足下式:

    式中:tn——建筑物围护结构内表面温度(℃);
          t1——建筑物室内温度的露点温度(℃)。

条文说明
4.4.1 供水、回水温度及供水、回水温差是保证供热质量的重要参数,是节能检测必须获得的数据。锅炉房、热力站供回水温度一般可以代表供热系统的供热质量。
4.4.2 供热管网的流量比、水力平衡度的规定。
    1 流量比:用户流量在合理的范围内,是保证供热质量的基本要求;
    2 水力平衡度:各用户流量比在合理的范围内,是保证“均衡”供热和节能运行的基本要求。
 4.4.3 供暖建筑室内温度、围护结构内表面温度的规定。
    1 室内检测温度与室内设计温度的偏差应在合理的范围内,室内温度可以直接代表供热质量,是保证节能运行的基本要求;
    2 围护结构内表面温度是衡量建筑物围护结构热工性能的数据,如不符合要求,必要时应对建筑物围护结构的热工性能进行检测。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013