中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 混凝土楼板上布置设备的构造


8.2.1 在楼盖上布置机械设备,应符合现行国家标准《多层厂房楼盖抗微振设计规范》GB 50190的有关规定,并应将其布置在梁跨中央;当有旋转设备时,梁宜沿纵横两方向布置。

8.2.2 布置在楼盖上的设备基础,应符合下列规定:
    1 设备基础下宜设梁,当设备基础面积较小时可设单梁;当设备基础面积较大时,宜设双梁(图8.2.2-1);

 板上小型设备基础的设置
图8.2.2-1 板上小型设备基础的设置

1-设备基础;2-梁

    2 设备基础宜与楼板一次整体浇筑,当受施工条件限制无法同时浇筑时,宜将基础范围内的楼板凿毛并洗刷干净再进行浇筑;当设备的振动较大时,板与基础之间应配置φ6~φ8间距为200mm的连接钢筋(图8.2.2-2)。

 与设备基础的连接钢筋布置
图8.2.2-2 与设备基础的连接钢筋布置
1-设备基础;2-楼板

8.2.3 在设备基础中预埋地脚螺栓或预留螺栓孔,应符合下列规定:
    1 预埋的地脚螺栓中心至基础边缘的距离不宜小于50mm,并不应小于螺栓直径的4倍;预留螺栓孔的孔边至基础边缘的距离不宜小于100mm;当不能满足要求时,应在基础边缘配置加强钢筋;
    2 预留螺栓的锚固长度,应根据地脚螺栓的形式和埋置情况确定,并应满足锚固要求,当不能满足锚固要求时,可做成U形螺栓或在端部加锚板;
    3 当地脚螺栓拔出力较大时,应配置构造钢筋(图8.2.3)。

 设备基础的构造钢筋配置
图8.2.3 设备基础的构造钢筋配置

1-设备基础;2-楼板

8.2.4 有较大振动厂房的屋面,其预制屋面板的纵向板缝内应设置由2  8的纵向钢筋和间距为300mm的  6连接钢筋焊成的网片,网片宜通长布置;当仅在两端支座布置时,网片长度不应小于1000mm,并应对称伸入两侧板缝内。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读