中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.1 烟囱


Ⅰ 一般规定

11.1.1 本节适用于普通类型的独立砖烟囱和钢筋混凝土烟囱,其高度应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的有关规定。

11.1.2 砖烟囱不符合抗震鉴定要求时,可采用钢筋网砂浆面层或扁钢构套加固;钢筋混凝土烟囱不符合抗震鉴定要求时,可采用现浇或喷射钢筋混凝土套加固。

11.1.3 烟囱加固时,高度不超过50m的砖烟囱及设防烈度不高于8度、高度不超过100m的钢筋混凝土烟囱,可不进行抗震验算。

11.1.4 地震时有倒塌伤人危险且无加固价值的烟囱应拆除。

Ⅱ 砖烟囱加固设计及施工

11.1.5 采用钢筋网砂浆面层加固砖烟囱时,应符合下列要求:
    1. 水泥砂浆的强度等级宜采用M10。
    2. 面层厚度可为40~60mm,顶部应设钢筋混凝土圈梁。
    3. 面层的竖向和环向钢筋,对于A类烟囱,应按表11. 1. 5选用,当为6度时可按7度选用,但竖向钢筋直径可减少2mm,环向钢筋间距可采用300mm;对于设防烈度为6~8度的B类烟囱,钢筋直径仍按表11.1.5选用,但竖向钢筋间距不应大于250mm,环向钢筋间距不应大于200mm。
    4. 竖向钢筋的端部应设弯钩;下端应锚固在基础或深入地面500mm下的圈梁内,上端应锚固在顶部的圈梁内。
    5. 面层的施工宜符合本规程第5.3.3条的有关规定。

表11.1.5 A类烟囱钢筋砂浆面层的竖向和环向钢筋

A类烟囱钢筋砂浆面层的竖向和环向钢筋

11.1.6 采用扁钢构套加固砖烟囱时,应符合下列要求:
    1. 烟囱实际的砖强度等级不宜低于MU7.5,实际的砂浆强度等级不宜低于M2.5。
    2. 竖向和环向扁钢的用量,A类烟囱可按表11.1.6选用,当为6度时可按7度选用,但竖向扁钢厚度可减少2mm;对于设防烈度为6~8度的B类烟囱,扁钢的截面面积宜比表11.1.6增加15%。
    3. 竖向扁钢应紧贴砖筒壁,且每隔1.0m应采用钢筋与筒壁锚拉,下端应锚固在基础或深入地面500mm下的圈梁内;环向扁钢应与竖向扁钢焊牢。
    4. 扁钢构套应采取防腐措施。

表11.1.6 A类烟囱扁钢构套的竖向和环向扁钢
A类烟囱扁钢构套的竖向和环向扁钢
续表 11.1.6
A类烟囱扁钢构套的竖向和环向扁钢

Ⅲ 钢筋混凝土烟囱加固设计及施工

11.1.7 采用钢筋混凝土套加固钢筋混凝土烟囱时,应符合下列要求:
    1. 混凝土强度等级宜高于原烟囱一个等级,且不应低于C20。
    2. 钢筋混凝土套的厚度,当浇筑施工时不应小于120mm,当喷射施工时不应小于80mm。
    3. 对于A类烟囱,竖向钢筋直径不宜小于12mm,其下端应锚入基础内;环向钢筋直径不应小于8mm,其间距不应大于250mm。对于B类烟囱,其竖向钢筋直径宜增加2mm,环向钢筋间距不应大于200mm。
    4. 钢筋混凝土套的施工应符合本规程第6.3.9条的有关规定。

条文说明
    本节与《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009第11.1节有密切的联系。主要适用于不符合其鉴定要求的砖烟囱和钢筋混凝土烟囱的抗震加固。本次修订,明确区分A、B类烟囱加固要求的不同。
    砖烟囱抗震承载力不足或砖烟囱顶部配筋不符合抗震鉴定要求时,可采用钢筋网砂浆面层或扁钢构套加固。钢筋混凝土烟囱可采用喷射混凝土加固。砖烟囱也可采用喷射混凝土加固。喷射混凝土的加固效果较好,但常受施工机具等条件的限制,且材料消耗较多。加固方案需按合理、有效、经济的原则确定。
    面层加固中,竖向钢筋在烟囱根部要有足够的锚固,以避免加固后的烟囱在地震时根部出现弯曲破坏。加固的钢筋用量系按设计规范进行抗震承载力验算后提出的,因此,现有烟囱的砖强度等级为MU10且砌筑砂浆强度等级不低于M5时,可不作抗震验算。
    扁钢构套加固中,扁钢的厚度,除满足抗震强度要求外,还考虑了外界环境条件下钢材的锈蚀。竖向扁钢在烟囱根部要有足够的锚固,以避免加固后的烟囱在地震时根部出现弯曲破坏。加固的扁钢用量系按设计规范进行抗震承载力验算后提出的,其中,考虑扁钢在外界环境条件下的锈蚀影响,采用了0.6的折减系数。同样,现有砖烟囱,砖强度等级为MU10且砌筑砂浆强度等级不低于M5时,可不作抗震验算。
    对于钢筋混凝土烟囱,按鉴定的要求,当设防烈度不高于8度且高度不超过100m,不需要进行抗震验算,仅需符合构造鉴定要求。因此,采用钢筋混凝土套加固也仅规定构造要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑抗震加固技术规程 JGJ116-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读