中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 管道附件与设施


4.3.1 管道附件与设施的布置和敷设应符合现行行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ 34的相关规定。
4.3.2 阀门应采用能承受管道轴向荷载的钢制焊接阀门。
4.3.3 补偿器、异径管等管道附件应采用焊接连接,补偿器宜设在检查室内。
4.3.4 当管道由直埋敷设转至其他敷设方式,或进入检查室时,直埋保温管保温层的端头应封闭。
4.3.5 异径管或壁厚变化处,应设补偿器或固定墩,固定墩应设在大管径或壁厚较大一侧。
4.3.6 三通、弯头等应力比较集中的部位应进行验算,不能满足要求时,可采取设置固定墩或补偿器等保护措施。
4.3.7 当需要减小管道对固定墩的推力时,可采取设置补偿器或对管道进行预热处理等措施。
4.3.8 固定墩处应采取防腐绝缘措施,钢管、钢架不应裸露。
条文说明
4.3.1 《城镇供热管网设计规范》CJJ 34对阀门、补偿器等管道附件和检查室等设施的设置制定了技术要求,在执行本规程时应同时执行《城镇供热管网设计规范》CJJ 34的相关规定。
4.3.2 对直埋管网阀门选择和设置的要求:
    1 直埋管道阀门要承受因管道热变形而产生的各种力和力矩,其中直埋管道的轴向荷载比管沟敷设管道的轴向荷载大很多,在此强调阀门应能承受管道轴向荷载。
    2 钢制阀门相比铸铁阀门能承受较大的荷载,因此要求直埋管道上安装的阀门采用钢制阀门。
    3 热水管道工作时管道受力随供热温度变化,选用焊接连接的阀门是经济、可靠的连接方法。
4.3.3 直埋热水管道是连续的整体保温结构,工作管和外护管均有很好的防水作用,不允许管内介质和管外地下水渗入保温层。安装补偿器的位置切断了保温结构,如果没有特殊的防水处理措施直接埋地,介质和地下水容易进入保温层,材料遇水会导致保温结构失效,危及管道系统运行安全。补偿器安装在检查室内便于发现泄漏点。
4.3.4 直埋管道由地下转出地面、转入管沟或检查室时,外护管要与工作管一同引出并做好防水封端,防止管沟和地面积水浸入到直埋管道的保温层内。
4.3.5 由于异径管两端管壁横截面积不同,在应力相同时大管的轴向力大于小管,为保护小管免遭轴向力破坏,要求在其附近设补偿器或固定墩,将不同截面的管段分隔开。
4.3.6 在直埋管道敷设条件允许时,尽量采用柔性连接方式,减少固定墩的设置。
4.3.7 直埋管道固定墩推力较大,设置补偿器可以缩短过渡段长度,减小管道摩擦力。对管道进行预热不影响管道的应力验算和疲劳寿命,但可以减小管道对固定墩的推力,预热安装时根据固定墩结构的承力能力计算确定预热温度和预热伸长量。
4.3.8 因直埋管道的固定墩埋在土内,钢管、钢架如有裸露,将会很快腐蚀损坏,因此特别强调此项。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读