中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 设备要求


4.2.1 蒸发冷却空调机组应符合下列规定:
    1 室外布置的机组应采取防风、防渗雨、防冻措施;
    2 二次空气出口处应设置挡水装置;
    3 应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,且应无渗漏和从水箱中直接溢水现象;
    4 水箱排水管应设电磁阀定期排水;
    5 排风应顺畅,内部一、二次空气不应出现短路现象。
4.2.2 间接蒸发冷却冷水机组应符合下列规定:
    1 应采取防风、防渗雨、防冻措施;
    2 冬季停用时对风机和盘管应采取防护措施;
    3 应避免进风与排风短路;
    4 应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,且应无渗漏和从水箱中直接溢水现象。
4.2.3 单独安装的直接蒸发冷却段应符合下列规定:
    1 水泵压力应根据布水高度确定,便于清洗填料;
    2 水箱内应设有自动水位控制器,保证箱内的水位,水箱应防止漏水和渗水;
    3 填料厚度应根据蒸发冷却效率、直接蒸发冷却段进口干湿球温度、迎面风速等确定。
4.2.4 间接蒸发冷却段二次空气出口处应设置填料挡水装置。

条文说明
4.2.1 此条规定了蒸发冷却工程对蒸发冷却空调机组的要求。其中间接蒸发冷却空调机组工作原理是利用干燥的二次空气与水进行热湿交换对一次空气进行冷却处理,一般情况二次空气采用室外空气,要求机组排风应顺畅,否则二次空气排风会重新作为一次空气和二次空气被利用,影响蒸发冷却空调机组效果。蒸发冷却空调机组应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,在使用过程中通过排水、溢水稀释钙离子、碳酸根离子的浓度,确保规定的钙离子、碳酸根离子的浓度,避免直接蒸发冷却填料和间接蒸发冷却器结水垢。
4.2.2 间接蒸发冷却冷水机组应设排水口、溢水口,排水、溢水应畅通,在使用过程中定期和不定期通过排水、溢水稀释钙离子、碳酸根离子的浓度,避免直接蒸发冷却填料和间接蒸发冷却器结水垢,从而保证蒸发冷却效率。间接蒸发冷却冷水机组风侧必须设置过滤装置,既保证冷水水质要求,又避免空气和水换热壁面结水垢,保证蒸发冷却效率。在开式系统中,间接蒸发冷却冷水机组宜放置在系统的最高点,如果在系统低点,应单独设置水池,水池的容量应大于系统的回水量。机组表冷器、加热器及管路应在最高点处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在最低点应设置排水点及排水阀。
4.2.3 直接蒸发冷却段填料厚度应根据蒸发冷却效率、直接蒸发冷却段进口干湿球温度、迎面风速等合理确定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

蒸发冷却制冷系统工程技术规程 JGJ342-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读