4.3 表具类智能卡


4.3.1 表具类智能卡系统应符合下列规定:
    1 水表应符合现行国家标准《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第1部分:规范》GB/T 778.1和现行国家行业标准《IC卡冷水水表》CJ/T 133的规定。
    2 电能表应符合现行国家标准《交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》GB/T 17215.321的规定。
    3 燃气表应符合现行国家行业标准《IC卡膜式燃气表》CJ/T 112的规定。
    4 热量表应符合现行国家行业标准《热量表》CJ 128的规定。
4.3.2 根据水表、电能表、燃气表、热量表的特点,线缆敷设、引入、接续应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的规定。
4.3.3 系统设备安装、调试、测试和试运行应符合下列规定:
    1 水表的安装、调试、测试和试运行应符合国家现行标准《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第2部分:安装要求》GB/T 778.2、《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第3部分:试验方法和试验设备》GB/T 778.3和《IC卡冷水水表》CJ/T 133的规定。
    2 电能表的安装、调试、测试和试运行应符合国家现行标准《交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》GB/T 17215.321和《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的规定。
    3 燃气表的安装、调试、测试和试运行应符合国家现行标准《膜式燃气表安装配件》GB/T 26334和《IC卡膜式燃气表》CJ/T 112的规定。
    4 热量表的安装、调试、测试和试运行应符合现行行业标准《热量表》CJ 128的规定。
4.3.4 系统验收除应符合本规范第3.6.4条的规定外,尚应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的规定。