9.3 受弯构件斜截面加固计算


9.3.1 受弯构件斜截面受剪承载力不足,应采用胶粘的箍板进行加固,箍板宜设计成加锚封闭箍、胶锚U形箍或钢板锚U形箍的构造方式(图9.3.1a),当受力很小时,也可采用一般U形箍。箍板应垂直于构件轴线方向粘贴(图9.3.1b);不得采用斜向粘贴。
图9.3.1 扁钢抗剪箍及其粘贴方式
图9.3.1 扁钢抗剪箍及其粘贴方式
1—扁钢;2—胶锚;3—粘贴钢板压条;4—板;5—钢板底面空鼓处应加钢垫板;6—钢板压条附加锚栓锚固;7—U形箍;8—梁
9.3.2 受弯构件加固后的斜截面应符合下列规定:
    当hw/b≤4时
 
V≤0.25βcƒc0bh0      (9.3.2-1)
 
    当hw/b≥6时
 
V≤0.20βcƒc0bh0      (9.3.2-2)
 
    当4<hw/b<6时,按线性内插法确定。
式中:V——构件斜截面加固后的剪力设计值;
      βc——混凝土强度影响系数,按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规定值采用;
      b——矩形截面的宽度;T形或I形截面的腹板宽度;
      hw——截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。
 
9.3.3 采用加锚封闭箍或其他U形箍对钢筋混凝土梁进行抗剪加固时,其斜截面承载力应符合下列公式规定:
 
V≤Vb0+Vb,sp      (9.3.3-1)
Vb,sp=ψvbƒspAb,sphsp/ssp      (9.3.3-2)
 
式中:Vb0——加固前梁的斜截面承载力(kN),按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算;
      Vb,sp——粘贴钢板加固后,对梁斜截面承载力的提高值(kN);
      ψvb——与钢板的粘贴方式及受力条件有关的抗剪强度折减系数,按表9.3.3确定;
      Ab,sp——配置在同一截面处箍板各肢的截面面积之和(mm²),即2bsptsp,此处:bsp和tsp分别为箍板宽度和箍板厚度;
      hsp——U形箍板单肢与梁侧面混凝土粘结的竖向高度(mm);
      ssp——箍板的间距(图9.3.1b)(mm)。
表9.3.3 抗剪强度折减系数ψvb
注:当λ为中间值时,按线性内插法确定ψvb值。

注:当λ为中间值时,按线性内插法确定ψvb值。

 
条文说明
9.3.1 根据实际经验,本条对受弯构件斜截面加固的钢箍板粘贴方式作了统一的规定,并且在构造上,只允许采用垂直于构件轴线方向的加锚封闭箍和其他三种有效的U形箍;不允许仅在侧面粘贴钢条受剪,因为试验表明,这种粘贴方式受力不可靠。
9.3.2 本条的规定与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定,在概念上是一致的。
9.3.3 根据现有的试验资料和工程实践经验,对垂直于构件轴线方向粘贴的箍板,按被加固构件的不同剪跨比和箍板的不同加锚方式,给出了抗剪强度的折减系数ψvb值。