中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F 饮用水嘴同时使用数量计算


F.0.1 当计算管段上饮水水嘴数量no≤24个时,同时使用数量m可按表F.0.1取值。
表F.0.1   计算管段上饮水水嘴数量no≤24个时的m值

F.0.2 当计算管段上饮水水嘴数量no>24个时,同时使用数量m按表F.0.2取值。

表F.0.2   计算管段上饮水水嘴数量no>24个时的m值(个)

续表F.0.2

注:P0为水嘴同时使用概率
F.0.3  水嘴同时使用概率可按下式经计算:

 式中:——经验系数,住宅楼取0.22,办公楼取0.27,教学楼取0.45,旅馆取0.15;
        ——系统最高日直饮水量(L/d);
        ——水嘴数量(个);
        ——水嘴额定流量。 
注:当值与表中数据不符时,可用差值法求得m。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】建筑给水排水设计规范 GB50015-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读