中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 中性点接地方式


5.6.1 电网中性点接地方式应综合考虑配电网的网架类型、设备绝缘水平、继电保护和通信线路的抗干扰要求等因素确定。中性点接地方式分为有效接地和非有效接地两类。
5.6.2 中性点接地方式选择应符合下列规定:
      1 110kV高压配电网应采用有效接地方式,主变压器中性点应经隔离开关接地;
      2 66kV高压配电网,当单相接地故障电容电流不超过10A时,应采用不接地方式;当超过10A时,宜采用经消弧线圈接地方式;
      3 35kV高压配电网,当单相接地电容电流不超过10A时,应采用不接地方式;当单相接地电容电流超过10A、小于100A时,宜采用经消弧线圈接地方式,接地电流宜控制在10A以内;接地电容电流超过100A,或为全电缆网时,宜采用低电阻接地方式,其接地电阻宜按单相接地电流1000A~2000A、接地故障瞬时跳闸方式选择;
      4 10kV和20kV中压配电网,当单相接地电容电流不超过10A时,应采用不接地方式;当单相接地电容电流超过10A、小于100A~150A时,宜采用经消弧线圈接地方式,接地电流宜控制在10A以内;当单相接地电流超过100A~150A,或为全电缆网时,宜采用低电阻接地方式,其接地电阻宜按单相接地电流200A~1000A、接地故障瞬时跳闸方式选择;
      5 220V/380V低压配电网应采用中性点有效接地方式。


条文说明
5.6.1、5.6.2 城市配电网中有两类基本接地方式:有效接地方式和非有效接地方式。
      1 110kV为有效接地系统,即主变压器中性点直接接地方式。中性点经隔离开关接地。正常运行时,部分变压器中性点直接接地,部分变压器中性点不接地。
      2 66kV配电网为中性点非有效接地系统,当单相接地电流不超过10A时,应采用不接地方式;超过时宜采用经消弧线圈接地方式。
      3 35kV配电网可以有两类接地方式,当单相接地电流不超过100A时,为中性点非有效接地系统。小于10A,应采用不接地方式;超过10A、小于100A,宜采用经消弧线圈接地方式,接地电流宜控制在10A以内。当接地电容电流超过100A,或为全电缆网时,采用低电阻接地方式,为中性点有效接地系统。低电阻接地方式的接地电阻宜按单相接地电流1000A~2000A、接地故障瞬时跳闸方式选择。
      4 10kV和20kV目前也存在两类接地方式。
    一类采用中性点非有效接地系统。当单相接地电流不超过10A时,应采用不接地方式;单相接地电流超过10A,小于100A~150A时,宜采用经消弧线圈接地方式,接地电流宜控制在10A以内。
    另一类有效接地系统。当10kV和20kV配电网单相接地电流超过100A时,或对于全电缆网,宜采用低电阻接地系统(低电阻接地属于有效接地系统)。低电阻接地系统的接地电阻宜按接地电流200A~1000A、接地故障瞬时跳闸方式选择。
      5 低压配电网的接地有TN、TT和IT三种型式,这是低压网络保护接地的分类。按工作接地分类,TN、TT为一类,是中性点直接接地系统,IT是中性点非直接接地、经阻抗接地系统。我国电力系统采用TN、TT接地方式。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城市配电网规划设计规范 GB50613-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读